[中国新闻] 南京地铁隧道出现裂缝 南京启动应急预案

2007-08-06  来源: 新华日报2 `5 ^! ~; H% P

4 Z0 t( T3 n3 H5 o0 G9 e& ^( q8 j 昨天上午7点30分,南京地铁二号线汉中门至上海路区间北线隧道发现一处裂缝,出现轻微渗水现象。由于处理及时,裂缝地段的路面沉降不到3毫米。 + Y9 J, ^' H3 [

, q& I4 r- p' Y; m- S- c0 \    该险情是昨日上午7点地铁工作人员例行巡查时发现的。当时发现汉中门至上海路区间北线隧道内有一处轻微渗水,10多分钟后该处出现裂缝。
1 {. E* R$ |) o  K$ P/ C% \; J2 V4 u& z9 j2 t
    地铁随后启动应急预案,15分钟内,所有施工人员撤离现场,同时将险情通知交管、市政等部门。9点45分,交管部门对该区实行交通管制;11点05分,市政部门关闭沿线自来水管,并对天然气管道进行降压。地铁技术人员对地面情况进行不间断监测。由于控制及时,截至中午12点,出现裂缝地段的路面沉降不足3毫米。
* M1 M' u4 d% p5.35.249.64  C& w, K. m; I0 k) s7 o3 K( w
    据初步分析,隧道出现裂缝的原因是流沙层在地下水作用下出现了自然空洞。目前,施工单位正对出现裂缝进行抢险工作。预计当晚8时将恢复路面交通及供水供气。
(迪轩 燕志华)